Pour un circuit éclairage le nombre de points lumineux protégé par un disjoncteur est de 8. Le calibre maximal de la protection est de 16A, usuellement le calibre des disjoncteurs de circuit éclairage est de 10A.
Pour un circuit prise de courant 2P +T 16A comportant 12 prises de courant le calibre maximal du disjoncteur est de 20A et la section des conducteurs est de 2.5 mm².
Pour un circuit comportant 8 prises 2P+T 16A ou moins, le calibre maximal du disjoncteur est de 16A et la section des conducteurs est de 1.5 mm².